谐波是怎么产生的啊?谐波是什么波形,为什么定义为谐波啊?

如题所述

一、谐波的产生

电网谐波主要由发电设备(电源端)、输配电设备以及电力系统非线性负载等三个方面引起的。谐波产生的原因主要有:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。

二、谐波波形

谐波的频率必然也等于基波的频率的整数倍,基波频率3倍的波称之为三次谐波,基波频率5倍的波称之为五次谐波,以此类推。不管几次谐波,他们都是正弦波

三、定义为谐波的原因

谐波 (harmonic wave),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时“谐波”这个词的意义已经变得与原意有些不符。正是因为广义的谐波概念,才有了“分数谐波”、“间谐波”、“次谐波”等等说法。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
什么是谐波?简单地说,电力系统把50赫兹的电压或者电流波,叫做基波,不是50Hz的电压、电流就是谐波。
电网中有一些特殊的用电设备,比如:大功率整流器、中频炉、变频器、劣质节能灯,等等,这类设备的工作电流与电压不成正比,我们叫它们为非线性的负载。
发电机发出的电能,本来是比较规整的50Hz的频率,但是如果遇到非线性设备在电网中,这一些设备工作时,就会产生谐波。比如单相整流器,就把50Hz的基波,“整”成具有100Hz、150Hz、200Hz……等等成分的信号,就出现了谐波。这种会产生谐波的设备,我们常常叫它“谐波源”。
谐波的次数:谐波的频率与50Hz的比值,就是谐波的次数,比如:150Hz的,叫3次谐波,350Hz的,叫7次谐波,等等。
电网中,奇次谐波较常见,最多的是3、5、7、9次。偶次谐波很少见。由于谐波次数越高(频率越高),谐波的衰减就越快,所以21次以上的谐波,在电网中很少,因此谐波的监测与治理,都不超过21次。
谐波是电力系统中的一种能量污染,会导致电机发热产生故障、电力保护误动作、电脑通讯设备受干扰、……等等,其危害是很大的。
但是要消除非线性设备的谐波,需要很大的成本。签于国家目前没有法律处罚,所以绝大多数设备生产厂家都听之任之,就像排放废水废气一样,国家不罚就不去治理。
【提高】“谐波”一词起源于声学,信号理论对谐波的定义是:一个任意的周期信号,可以分解成若干个单一频率的正弦波的叠加,这些正弦波的频率是按自然数列排列的,比如是:f、2f、3f、……Nf,等等。也就是说一系列频率是f、2f、3f、……Nf的单一频率的正弦波,可以合成一个任意的周期波形。这些正弦波中,频率最低的一个正弦波,叫基波,f就是基频,频率为2f、3f、4f、5f……的信号,就叫谐波。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-19
发电机的谐波 同步发电机产生的谐波电动势是由于转子和定子之间空气隙中的磁场非正弦分布所引起的。发电机每对磁场下气隙中的磁场不可能完全按正弦分布,发电机实际运行时,气隙磁场非严格正弦波,含有一定谐波成分,而这是由磁场的结构所决定的。因此发电机的输出电压本身就含有一定的谐波,其谐波电压的幅值和频率取决于发电机本身结构和工作状态。
第3个回答  2011-03-18
谐波实际上是一种干扰量,使电网受到“污染”。电工技术领域主要研究谐波的发生、传输、测量、危害及抑制,其频率范围一般为2≤n≤40。
谐波源自于三个方面:一是发电源质量不高产生谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波。
第4个回答  2020-12-24