郭老师1000KVA变压器高压侧有装真空开关是否还能装跌落式开关?

如题所述

1、变压器容量已达1000kVA,如果大负荷运行,就不能再用跌开式熔断器了,跌开式熔断器一般用于800kVA变压器以下;

2、变压器高压侧已装户内真空开关柜,说明已能对变压器进行控制,如果该真空开关柜具有保护功能,就没有必要再用跌开式熔断器进行保护了,如果该真空开关柜没有保护,不如完善真空开关柜的保护更合理;

3、如果是想在高压架空进线侧加一个控制,如想加一个明显断开点,可以选择加一个柱上真空开关或柱上隔离开关;

4、如果你说的变压器高压侧的真空开关是柱上式高压开关,许多型号加不上保护,则应该在变压器的高压侧加装高压开关柜,用开关柜里面的真空断路器进行控制和保护;一般315kVA以上的变压器都加开关柜进行控制、计量和保护了。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-04
没啥特别要求,如果是架空绞线,建议还是装跌落、避雷、隔离开关(有真空就不用隔离啦)。如果电缆那就没啥必要了,但是要保证电缆的前端也有一个开关。
一般的原则是这样的:有问题的时候必须保证及时断电。所以高压侧一般都装2个开关(先不说哪类开关),以保证一个开关不好使的情况下,断开另一个(这就是装跌落的意义)。
我翻手册,630以下的要装带保险的跌落,630以上的有个开关就行。具体咋整,你自己看着办把
第2个回答  2011-03-03
装了真空开关作为10千伏进线开关 就不用装跌落开关了追问

跌落式开关是否能单独做为变压器短路保护,装1000KVA变压器高压侧

追答

变压器容量较大,不适合使用跌落开关。
另外变压器高压侧的进线保护方式使用何种开关,如果你与供电局的关口就在10千伏 那么还需要根据供电局的意见决定。

第3个回答  2011-03-04
室外高压线采用电缆地埋进户就不用跌落开关了,要是采用钢绞线架空进户就需要在室外安装跌落开关
第4个回答  2011-03-04
前面如果有隔离刀开关,跌落开关就可以免了,