四川某污水厂。安装的是华鼓离心鼓风机。厂家说,最佳出口压力是0.063兆帕。但是我们冬天调试的时候,只有开机才能把压力调整到这个程度。然后就会不停地下降,最后稳定在0.04兆帕的样子。最近调试单位开始培养污泥,鼓风机的出口压力就怎么也上不去了。而且出现过0.038兆帕的情况,请问会是什么原因?这么低的压力导致我们不敢再开大出口蝶阀,怕喘振。风量始终不能达到最大风量。
那几台风机,干到过0.07兆帕出口压力。。。自从开始培养污泥之后,压力就从来没上去过。
追答最简单的办法就是看铭牌上的额定压力,我的理解是离心风机与离心泵是一样的,压力&流量是沿着性能曲线变化的(一定范围内)。
本回答被网友采纳进口很通畅,出口没法看。。。
追答看一下风机的电路有没有问题,电机的转速有没有问题、电流有没有达到额定电流,风机有没有皮带,皮带有没有打滑?另外你确定在开机时可以达到压力吗?
追问电路绝对没问题。就是因为出口压力低,所以不敢开大出口阀门,所以电流无法达到额定电流,要差30A的样子。风机无皮带,电机轴直接带动鼓风机的。
开机的时候有一台压力能达到0.065兆帕,不过那台是变频风机。
三相电流平不平衡?电压有没有问题,这台风机和另一台变频机一不一样大,一样大的话可以把变频器接到这台机上看能不能达到压力。另外看一下变频器的那台在达到压力时是多少频率,有没有达到50HZ还是超过了?
实在不行,把出风口拆下来,看一下风机单独运行时能否达到压力,还是管道出了问题,比如管道堵塞或者某个地方发生泄漏了,污泥有没有把管道堵了。不过从现在看我还是怀疑进风口进风不畅或者风叶上粘住了什么东西
问题是冬天的压力比现在还大。。。还有问一下,出口压力表显示的是不是鼓风机输出压力减去外部阻力之后的压力值?