在变压器高压侧和低压侧分别加额定电压进行空载试验,测得的铁损耗是否一样?计算出来的励磁阻抗有什么区

如题所述

变压器的空载损耗等于铁芯损耗加线圈电阻损耗,只不过通常情况下,由于空载电流非常小,线圈电阻损耗非常小,一般忽略不计,所以我们通常认为空载损耗等于铁芯损耗。
严格地说,在变压器变比误差为0的情况下,从高低压侧分别加额定电压测得的空载损耗是有差别的,因为铁芯损耗是不变的,但这时线圈的电阻损耗有差别。所以测得的损耗也有差别,但通常这种差别非常小,一般忽略不计。
但是计算出来的励磁阻抗是完全不一样的。 从 Z=U / I 可知,从高压侧加额定电压时,Z1=U1 / I1 从低压侧加额定电压时,Z2=U2 / I2 所以z1 = K^2 * Z2 K为变比。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考