气动调节阀的信号有阀开、阀关(24VDC)、阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA)、阀开到位、阀关到位信号(24VDC),现我不明白24v的阀开关信号和4~20ma的阀位信号如何使用啊
假若有了24V的阀开信号,阀门会全开?还是即使有了阀开信号,如果没有plc来的4~20ma阀位信号,阀不会改变阀位的开度啊?是气开型的,就仍在关闭啊
应安装在水平管道上,并上下与管道垂直;不是与PLC的模块连接。
调节阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直, 要在阀下加以支撑,保证稳固可靠。对于特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑。安装时,要避免给调节阀带来附加应力。调节阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。
在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。 阀体上流体方向箭头应与流体方向一致。要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作, 可在不停车情况下对调节阀进行检修。
扩展资料:
气动式调节阀使用要求规定:
1、对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。
2、严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
3、气动阀工作压力,要求≥管道的工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于管道实际的工压;气动阀关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求。
参考资料来源:百度百科-气动式调节阀
信号+接调节阀的+,-接-就可以了。
气动调节阀的输入信号有4~20mA和0~5V或10V,不过由于电压信号在传输过程中衰减和干扰都较大。因此使用最多的就是4~20mA信号。首先经过程序运算后通过模拟量输出(AO)模块向外输出4-20mA信号,该信号通过信号隔离器后直接接到调节阀中。
气动调节阀是以压缩空气为动力,实现开关量或比例式调节,源以气缸为执行器,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的流量、励、温度等各种工艺参数。
扩展资料:
气动调节阀的安装注意事项
1、安装过程中应始终遵守气动调节阀安装指导和注意点;
2、调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)相对湿度不大于95%95%,相对湿度不大于95%;
3、调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性;
4、在安装阀门之间,先阅读指导手册。指导手册介绍该产品以及安装前和安装时应注意的安全事项及预防措施;
5、确认管道清洁:管道中的异物可能会损坏阀门的密封表面或甚至阻碍阀芯、球或蝶板的运动而造成阀门不能正确地关闭。为了减小危险情况发生的可能性,需在安装阀门前清洗所有的管道。
参考资料:百度百科-气动式调节阀