电线管穿线的要求是什么?

如题所述

一、穿管一般要求如下:

1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;

2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;

3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。

二、详细讲解:

1、如果要求不严格,电源电缆、控制电缆可以穿同一个管;但信号线就要斟酌决定,虽然信号线用的是屏蔽电缆,但是为了最大程度保证信号传输质量,一般都是和其他信号线单独铺设。

2、补:UPVC塑料管具有优异的绝缘能力,耐酸碱、耐腐蚀,许多化工厂用作输液配管。其他还用于凿井工程、医药配管工程、矿物盐水输送配管工程。

3、电气配管工程等。还广泛用作邮电通讯电缆导管。所以完全可以UPVC管做电气配管。至于镀锌钢管就没必要了。

4、如果电源电缆和信号电缆同时配UPVC管铺设,分别分类单独穿管,最好两者间隔20cm左右以防干扰,用镀锌钢管配管则没必要这么在意。

扩展资料:

一、电源电缆、信号电缆、控制电缆穿管敷设规范规定:

1、动力电源AC380以上的,绝对不能与信号线控制线同管铺设;

2、电源负载中有变频负载的不可以;

3、AC220、AC110没有问题,但可能对监控视频图像有干扰,信号线必须选择屏蔽电缆单端接地,信号影响不大,没有问题;

4、遇到这种情况,一般控制电缆、信号线在同一钢管内铺设,动力电缆选择单独配管铺设。如果现场允许,务必严格遵守规程,以方便以后竣工验收。

5、使用UPVC,,那一定是要地埋了,使用塑料管一般起到两个作用:1.防水2.防止误挖。塑料管不能起到屏蔽作用,这样你必须把动力线和其他的分开,最好间隔一定的距离,或者动力线选择铠装的电缆。

6、国家规范中是严格禁止的,但在实际操作中很难区分,个人实际经验。

二、电源电缆、信号电缆、控制电缆穿管敷注意事项

1、强度高,用在行车道下直埋,无需加混疑土保护层,能加快电缆工程建设进度;

2、绝缘,无电腐蚀,适用于单芯电缆敷设;有耐腐蚀的优点可在高温盐碱地带使用;

3、管材有柔性,能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏;

4、使用范围广:涂塑电缆保护套管适用电缆埋地敷设时作保护管用,也使用于电缆 过桥过河等高要求场合。采用配套的专业管枕组合,可组成多层多列的多导管排管方式;

5、设计采用承插式的连接方式,方便安装连接;

6、阻燃,耐热性能好;

7、内壁光滑,不刮伤电缆。接头处加橡胶密封,适应热胀冷缩,有可防止砂泥进入;

8、本体重量轻,安装施工简捷方便,能大大缩短施工周期,降低安装造价。同时又避免道路开挖暴露时间长,影响城市交通秩序问题。

参考资料来源:百度百科-电缆穿线管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考