混凝土立体试块抗压强度检验报告的合格判断依据主要是"占设计强度%",达到100%即为合格。回弹法检测中,“推定值”需达到设计强度。在评定前,需对检测报告进行总结。若遇到以下两种情况,可暂不进行评定:一是报告注明试块“不作评定”,由于三个抗压数据差值超过15%,数据分散,不能作为评估依据,即使只占极少数,也会判定为“不合格”;二是当汇总表中抗压强度低于85%的试块超过15组,整个检验批即不合格。不合格的检验批处理除了这两种特殊情况,还需根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001第5.0.6条的规定处理,即在无法确定是否验收时,应请法定检测机构检测。如果检测结果满足设计要求,该批仍可验收;否则,如经设计单位核算满足结构安全和功能需求,也可能允许验收。
需要注意的是,不合格批的混凝土,即使标准养护试块看似合格,也可能受原材料、制作、养护等因素影响。同条件养护试块问题更大,需通过额外方法验证。对于强度小于设计强度85%的试块,可采用钻取试件或非破损方法,如回弹仪或超声回弹综合法,对结构或构件强度进行重新评估。即使同条件试块判定为合格,若抗压强度低于100%,仍需联系设计院,由结构工程师对相关构件进行验算,以决定是否需要采取处理措施,确保结构安全。