剪力墙水平筋地下室是在外侧正负0.000上是在里侧吧?

如题所述

  水平筋一律放外侧。
因为是先固定竖向筋,才能再进行水平筋的布置,此时,水平筋放内侧需穿越竖向筋,是非常不方便的,从施工合理性的角度出发,一般设计是会配合的。再者,地下室外墙的竖向筋一般是受力筋没错,放内侧的话,有效截面高度会减少,但算够就可以了,是设计可控的。反而是水平分布筋,对控制地下室外墙的温度裂缝(即一般常说的外墙竖向不规则细小裂缝)起很关键的作用,从这个角度讲,水平筋放外侧也是有道理的。
  剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱(约束边缘柱分:约束边缘暗柱、约束边缘端柱,详见71页)、(构造边缘柱分:构造边缘暗柱、构造边缘端柱)。
  剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱、构造边缘柱的长度。约束边缘暗柱、约束边缘端柱,剪力墙,内外侧水平筋伸入到柱端,约束边缘暗柱弯折10d;约束边缘端柱弯折15d。 构造边缘柱也同约束边缘柱。
  注意:不要把剪力墙的转角墙(柱)当成剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱、构造边缘柱对待!否则是大错特错了(工地上常出现这种弯折10d、弯折15d这种差错),故一定把什么柱分清:转角墙(一)、(二)、(三),因它里边也有柱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-19
水平筋一律放外侧。第2个回答  2011-01-20
剪力墙以承担水平剪力为主的,水平筋在正负0.000上是应该放到外侧的,而地下室外墙主要的是挡土作用,水平筋应放到内侧了。
第3个回答  2011-01-19
干了这么长时间了,碰到几次这个问题。图集上没有明确规定。但正常情况下都是水平筋放在外侧。我碰到的时候都是设计院图纸会审时强调正负0.000以下要求水平筋放在内侧。可能不同工程会有不同吧。以上是本人实际经验。因我对此事也不是很明白。希望能和你交流下、
第4个回答  2011-01-20
剪力墙水平筋除挡土墙在内侧,其余都在外!