家用电约20KW要用多大的空气开关?
家里用的是两箱电,三箱空气开关能用不?
举报该问题
推荐答案 2011-01-22
也可以用,不过浪费啊, 20千瓦要看都是什么用电设备,是纯电阻电路还是像电机的有启动电流似的电路,正常情况下100A空开够了,不过貌似你的进户线不能够吧,铜线得需要16平方的线才能保证你20千瓦的负荷
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PF7S8PP78.html
其他回答
第1个回答 2011-01-22
三相开关也可以用。100A的就行了
第2个回答 2011-01-22
100A的空气开关带漏电保护的,最好两相。
相似回答
家里用电
共
20KW要
安
多大空开
怎么算
答:
按说20KW用电应三相供电
,此时若三相负荷平均分配,且20KW满负荷时,相电流约40A,可选50A的三相断路器,若为单相供电,则断路器应为125A、2P,此时进线单根截面(BV线)应在50平方毫米左右。电流估算方法一般是单相一千瓦5安培,三相一千瓦2安培。若感性负载较重时,应考虑加大余量。