锅炉缺水的原因和处理方法有哪些?

如题所述

    缺水事故的原因:

    ①司炉人员疏忽大意,忽视对水位的监视;或冲洗水位表
    后,汽水旋塞未拧到正常位置,形成假水位且不能识别假水位,造成判断错误;违反劳动纪律,擅离岗位或打瞌睡;水位表安装位置不合理,汽水连管堵塞。
    ②给水设备发生故障;给水自动调节器失灵,或水源突然中断停止给水。
    ③给水管路设计不合理,并列运行的锅炉相互联系不够,未能及时调整给水。
    ④给水管道被污垢堵塞或破裂,给水系统的阀门损坏;排污阀泄漏关闭不严,或忘记关闭。
    ⑤炉管或省煤器管破裂漏水。
    ⑥用汽量增大,未及时补水;或对汽水共腾所造成的假水位未能识别。

    缺水事故的处理:
    ①先校对各水位表所指示的水位,正确判断是否缺水。在无法确定缺水还是满水时,可开启水位表放水旋塞,若无锅水流出,表明是缺水事故,否则便是满水事故。
    对于可以采用“叫水法”叫水的锅炉可通过“叫水”来确定缺水程度。必须注意,“叫水法”不适用于水位表的水连管孔口低于最高火界的卧式锅炉,因为即使叫出了水,锅炉内的实际水位仍在最高水界以下,这是非常危险的。
    ②锅炉轻微缺水时,应减少燃料和送风,减弱燃烧,并且缓慢地向锅炉进水,同时要迅速查明缺水的原因,例如,给水管、炉管,省煤器管是否漏水或阀门是否开错等,待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上后,再增加燃料和送风,恢复正常燃烧。锅炉严重缺水,以及一时无法区分缺水与满水事故时,必须紧急停炉,而绝对不允许向锅炉进水。因为锅炉严重缺水后,钢板(管)已经过热,甚至烧红,如果盲目进水,使灼热的金属突然受到冷却,由于温差极大,先遇水的部位急剧收缩而撕裂,当即发生爆炸事故。
    ③紧急停炉的锅炉,待锅炉冷却后,进行内部详细检查和水压试验,恢复使用;如损坏,则要修理后才能恢复使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-31
锅炉缺水可分两种情况,一是轻微缺水,一是严重缺水。如水位在规定的最低水位以卜但还能看见,或者是水位已看不到而用“叫水法”叫水,能看见水位时,属于轻微缺水。如水位已看不到,而用“叫水法”叫水仍不见水位时属严重缺水。叫水的程序:先开启放水旋塞,关闭汽旋塞,冲洗水连通管部位,然后慢慢关闭放水旋塞,注意水是否进人锅炉水位计内,这种方法称“叫水法”。缺水原因;对水位控制失淡;司炉工失职;给水系统发生故障,如给水压力不足,补不进水,水位计指示不正确而出现假水位;锅炉排污阀不严造成泄漏等均可造成锅炉缺水。锅炉缺水应及时查找原因,正确处理,处理不当会造成严重事故。缺水处理方法:(1)如水位只是低于正常水位.但仍能看到,应加强上水和冲洗水位计即可恢复正常水位。(2)检查给水、补水等系统,是否有损坏和漏水等问题,严重者应停炉进行处理。(3)当采用“叫水法”和冲洗水位计等处理后仍看不到水位时,可能出现严重缺水事故,应立即停炉,迅速熄火,查找原因。此时,操作者应保持清醒,切忌混乱,严禁向锅炉内上水,避免可能在锅筒水烧干后急于补水而造成严重的锅炉爆炸事故。本回答被提问者采纳