洁净厂房规范规定:洁净区工作人员超过5人时,风淋室一侧应开旁通门。这里指的一侧是哪?

是指风淋室墙上吗?
如果是图中的情况,那么旁通门应该开在哪?谢谢
图中风淋室上面的门是通往洁净区的

你这个图片已经画得很形象了,赞一个先;

风淋室一侧应开旁通门的主要目的是为了方便洁净室工作人员出洁净室;

因此这个旁通门最好就是开在离风淋室不远的地方,才不至于有些人刚进去后准备出来的,不需要绕得太远,从而减少人员对洁净室的污染;

按照你这个图来看的话,你最好设置在男更或者女更旁边就可以了,而且记住,这个旁通门一定要带互锁功能,简单来说就是这个旁通门需要由两个门来组成,其实就是一个小型房间,一个门开,另外一个门就不能开,具体可以找iwuchen了解一下;

上次有幸看到iwuchen做的项目香雪制药,当时设计就是这样的:


追问

谢谢你回答的这么细致,但是我还有一点不是特别清纯就是,旁通门是不是说人员从洁净区再进入更衣的地方的时候不需要再穿过风淋室了呢?能不能帮我圈出我图中旁通门需要开在哪里呢?谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考