汇川伺服电机受干扰怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-27
首先,要确定干扰源。是来自伺服驱动器的干扰,还是来自外界的干扰。其次,要搞清楚干扰传播的路径,是通过线路走的,还是来自空间的。知道了这两个方面,就好办了。常用的谐波治理手段,就是屏蔽,接地和滤波。来自外界的干扰,一般是屏蔽和滤波两种手段,来自线路的干扰,一般是滤波和接地两种手段。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PF8M8SqSqq2F4P82qP7.html
其他回答
第1个回答 2014-10-27
这要分几个方面来进行考量的:
第一,对于线路的传导干扰,有低频和高频两种,低频使用伺服专用电抗器进行抑制;高频使用伺服专用滤波器进行抑制;
第二,对于辐射干扰,解决方案为:换用双绞屏蔽线,或者是铠装电缆,并将电缆的屏蔽层进行接地
相似回答
如何
解决伺服电机干扰
问题?
答:
经过长时间测试,发现一拿掉磁环,电机又会发生抖动和偏移的现象,只有加上两个磁环,伺服电机才能正常运行。
解决方案就是:加上两个磁环
,伺服电机才能正常运行。后来客户反馈说,设备已经可以正常的运行,没有再出现之前的现象。