380v电压用6平方5芯电缆线带4个灯总共是8千瓦能带的起吗

如题所述

能。
1,如果灯泡的供电电压是两相380V,那么,以功率因数为1的纯阻性负载计算,8KW功率的总负载电流是8000/380=21.05A。
2,如果灯泡的供电电压是单相220Ⅴ,电源为平衡三相380Ⅴ,尽量平均分配负载,每一相分配一只灯泡外,某一相需要多接入一只灯泡。所以电流计算取大值,即4KW功率。那么,以功率因数为1的纯阻性负载计算,电流是4000/220=18.18A。
3,零线的电流,由于在单相电路中,零线与火线等电流,所以零线的电流是4只灯泡的总电流,即8000/220=36.36A。
6平方截面积的多芯电缆铜导线在空气中的安全载流量,在摄氏25º时大于28A,所以:
情况1时,即使只用两根线做电源也够了。想要更安全可以两两并联。
情况2时,由于在单相电路中,由于零线电流大,所以5芯电缆的分配除了每芯接一相电源外,剩下的两芯必须并联使用,即28+28=56>36.36A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-22
请问6平方电缆线(铝),最大可以带到23千瓦。
  根据口诀,6平方铝电缆线的安全载流量为其截面的7倍,即6x7=42A,因此功率P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x42x0.85=23kW(用3相市电计算,功率因数取0.85)。如果是铜线,按10平方铝线计算,电流为60A,功率为33kW。
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
第2个回答  2015-11-11
额定功率 8 KW 的 4 个灯,使用三相 380 V 电源,其中最大的一相为 4 KW ,工作电流为(4000 W ÷ 220 V)18 A 。
第3个回答  2014-12-24

你好:

——★1、额定功率 8 KW 的 4 个灯,使用三相 380 V 电源,其中最大的一相为 4 KW ,工作电流为(4000 W ÷ 220 V18 A


——★2、截面积 6 平方毫米的铜导线安全电流为 25 A ,负载 8 KW 照明灯具完全可以的。

本回答被网友采纳
第4个回答  2014-12-24
当然可以的,你可以用公式计算:P=U*I追答

6平方毫米的铜芯线允许通过的电流为32A~40A,电压为380V,那么允许接的用电器的总功率为:380*32A=12160W,所以完全可以的,放心

希望你能采纳,谢谢

相似回答