急求!!!使用吊篮进行外墙抹灰的施工方案!!!

年底了,脚手架想拆了它,还剩阳台一部分没有抹灰、、然后报给监理的抹灰方案是脚手架的,现在他们要吊篮的、、、我今年刚实习、、没遇过这事儿,技术总监也回家了,老板也不在。这该咋做类?工人在吊篮上进行抹灰作业的施工方案、、、

吊篮脚手架施工方案

给你参考参考

监理单位:河间市天峰工程建筑监理有限公司
审核人(监理工程师): 意见
审批人(总监理工程师): 意见

一、编制依据:
1.河间市束城佳苑小区1#、2#、3#、4#、6#楼施工图纸
2.有关法律法规
二、工程概况:
河间市束城佳苑小区1#、2#、3#、4#、6#楼由河间市盛达房产开发有限公司建设,河间市瀛州建筑安装工程公司施工,河间市天峰监理公司监理。本工程为1#、2#楼为三层3#、4#、6#楼五层砖混结构,建筑高度为 米,总建筑面积 平方米。
三、基本构造:
本工程在外墙涂料施工中使用手动吊篮。手动吊篮由支撑设施(建筑物顶部悬梁)、吊篮绳、安全绳、安全锁、手动葫芦和吊篮架体组成。
手动吊篮无定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。
四、支设要点:
1.吊篮内侧距建筑物间隙不大于100mm。吊篮长度为3m,宽度0.65m,高度90cm。吊篮的立杆间距为0.5m。脚手板用50mm厚优质木板。龙骨间距0.5m。吊篮内侧附与墙接触面其余都用密目网围设。
2.吊篮内侧两端应有可伸缩的护墙轮装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动。
3.悬挑吊篮的挑梁选用壁厚3.5mm、¢50钢管。挑梁处挑长度不宜超过0.7m,外留0.10m。在建筑物顶部伸入5.3m,压重每根挑梁400kg,挑出位置与吊篮吊点保持垂直,保持吊篮稳定。挑梁中间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑梁结构的稳定,挑梁与吊篮连接端应有防剪防滑脱的防护装置。内外侧力矩之比必须大于3。
4.升降吊篮的手扳葫芦和安全锁必须使用有合格证和准用证的合格产品。吊篮绳先用¢12.5钢丝绳,绳头用3个U型卡扣牢,受力绳在内,绳头在外,末端设有安全弯。为防止吊篮倾覆,应设置使吊篮和保险绳始终处于吊篮上方的装置。
五、吊篮脚手架使用要点:
1.吊篮脚手架必须使用经建筑安全监督机构鉴定合格的产品,其施工安装操作必须符合(JG5027-92)的规定。
2.组装完成后,应进行空载试远行,1.25倍施工荷载试验,并验收合格后,方准投入使用。
3.使用中必须有2根¢12.5钢丝绳做安全绳且配备经鉴定合格的安全锁,严禁在安全锁不起作用的情况下使用。
4.吊篮在工作时,必须将手板葫芦上的松卸手柄卸下来,以防误操作发生事故。
六、安全注意事项:
1.吊篮操作人员必须身体健康,无高血压等疾病。
2.每天工作前的例行检查和准备作业内容包括:
1)检查屋面支撑系统的钢结构、配重,工作钢丝绳及安全绳的技术状况,凡有不合规定者,应产即纠正;
2)检查吊篮的机械设备工作状况,确认其正常后方可正式运行;
3)清扫吊篮内的尘土垃圾。
3.吊篮的负荷每平方米不得超过120kg,吊篮上的作业人员不得超过3人,且不得集中一端。升降吊篮时必须同时摇手柄,保持各吊点同时升降。
4.操作人员必须遵守操作规程,戴好安全帽,佩带安全带,安全带必须系挂于安全锁上。
5.严禁酒后上吊篮作业。严禁在吊篮内嬉戏找闹。
6.当吊篮停止于空中作业时,应将安全锁锁紧。需要移动时,再将安全锁放松,解开牵引绳。安全锁累计使用1000h必须进行定期检验和重新标定,以保证其安全工作。
7.多组吊篮同时使用时,吊篮之间间隙不得大于200 mm,且离墙距离不得大于100 mm。
8.遇到雨、雪天气或风力超过四级以上时,应停止施工作业。
9.如必须利用吊篮进行电焊作业时,应对吊篮钢丝绳进行全面保护,已免钢丝绳受到破坏,更不能利用钢丝绳作导电体。
10.每天作业后应注意检查并做好下列收尾工作:
1)将吊篮内杂物清扫干净,将吊篮固定在结构物上或吊离地面3m,收好摇柄。
2)将多余的钢丝绳存放于吊篮内。
3)锁紧安全锁。
11.使用期间应指定专职安全员负责安全技术检查,并做好记录。
12.吊篮作业前必须检查配重是否安全是否牢固。
七、吊篮脚手架结构计算:
1.荷载计算:
吊篮自重:750N/ m2×3.0×0.65=1462.5N
手扳葫芦及安全锁重:(140+30)×2=340N
钢丝绳自重:5.4N/m×4×17.5=378N
恒载:2180.5N
施工荷载=1200N/m2×3×0.65=2340N
当不考虑风载作用时一组吊篮架的计算荷载:
总荷载0.9*(1.2*2180.5+1.4*2340)=5303.34N
2.钢丝绳安全系数验算:
由n=sa/w.>10
钢丝绳破断拉力:
s=apg=0.8597300=82705N
受力钢丝绳数;a=2;
自重荷载:W=恒载+施工荷载=4250。5N;
N=82705×2/4520.5=36.6 [n]=10满足要求。
3.挑梁力矩比验算:
4000×5.3=21200N/530334N=3.99 >3满足要求。
八、安全措施
1.吊篮中的作业人员应系安全带和安全绳,安全绳的另一端应系于建筑物屋面结构上。
2.吊篮的吊索应经常检查和保养,不使用时应妥善存放保管。有磨损的钢丝绳不得继续使用,正在使用的吊篮,如发现钢丝绳有磨损时,应立即撤出作业人员后将吊篮放在地面并更换钢丝绳。
3.吊篮的升降机构,限速机构,控制设备和保险设备必须完好,并经常进行检查和维修保养。
4.严格控制使用载荷,作业人员不得超过规定的人数。
5.吊篮的靠墙一侧应设支撑杆或撑轮,用拉绳拉到结构上,以减少吊篮的晃动。
6.必须设置安全保险绳。
7.作业人员应进行必要的培训。
8.严格控制加工质量,必须全面符合设计要求。

吊篮脚手架使用技术交底
1.吊篮脚手架使用人员必须身体健康,无高血压,心脏病等疾病,方可上架操作。
2.每天工作前要检查屋面支撑系统的钢结构、配重,钢丝绳技术状况,确认合格后,方可使用;进行试运行,确认正常后方可正式动行;清除吊篮内的尘土垃圾。
3.吊篮上的作业人员每组不超过三人,且不得集中在一端,升降吊篮必须同时摇动手柄,保持各吊点同步升降。员篮不得超载作业,量大荷载120kg。
4.操作人员必须遵守操作规程,戴好安全帽,佩带安全带,安全带必须系挂于安全锁上。
5.严禁酒后上吊拦操作。严禁在吊篮内嬉戏打闹。
6当吊篮停滞于空中作业时,应将安全锁锁紧,并净员篮与建筑物可靠连接,防止吊篮晃动。需要移动时,再将安全锁放松,解开牵引绳。
7.多组吊篮同时使用时,吊篮之间间隙不得大于200 mm,且离墙距离不得大于100 mm。
8.遇有雨、雪天气或风力超过四级时,应停止施工作业。
9.每天作业后必须将吊篮内的杂物清理干净,将吊篮固定在经构物上或离地面3 m,收好摇柄;将多余的钢丝绳存放在吊篮内;锁好安全锁。
10.吊篮的吊索应经常检查和保养。有磨损的钢丝绳不得继续使用,如发现钢丝绳有磨损时,应立即撤出作业人员更换钢丝绳。
11.吊篮的升降机构、保险设备必须完好,并经常进行检查和维修休养。

交底人: 接交人:
安全 项目负责人:

吊篮脚手架施工人员表
姓名 年龄 工种 身体状况 备注
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-13
88032498
第2个回答  2011-01-06
你写一下安全方面就行了,是不是高层啊!很简单的
相似回答