阻容降压的LED电源效率高吗

做了一个阻容降压电源,功率是5W,输入电压220V,灯板电压72V左右,灯板电流60~70mA。用功率计测得输入电流0.1A左右,功率因素PF值0.25左右,功率5.6W。然后我把家里阻容式充电的手电筒测试,测得功率因素PF值只有0.3。由此看来,阻容式降压效率高是骗人的吗?是不是把不需要的功率都给消耗在家里线路和电网线路上了,这类电路是不是对电网线路的影响很严重!同时我也测试了一些其它产品,阻容式降压效率再好的产品,PF值只有0.5左右!(请专业人士回答)

采用容阻降压时负载消耗的功率不应是输入电压X电流,而应该是负载端电压X电流。因为容阻电路上的电流和电压波形是错峰的,而我们测得的电压、电流,确是积分均值。本人用比较灵敏的小电度表做过测试,同样的容阻降压电路,串联60w灯泡和串6v联蓄电池时的电流几乎一样大,但电度表的转速相差非常大!!也就是说,对普通用户来说,采用容阻降压方案,并不会导致多付出电费,电能主要消耗在负载和电容的微小漏电及更微小的电线电阻上。容阻电路还能或多或少对电网的无功功率能进行一点补偿,对电网是有益的。但是容阻降压的固有缺点不容忽视:1、输出端没进行高压隔离,尤其是开路时会有高压,有触电危险;2、通断电瞬间会有高压脉冲,可能对电器造成损坏;3、容阻降压电路不适合较大功率输出的电路。纯手打,忘采纳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-03-10
从灯板的功率消耗可以看出,该灯的实测功率为4.32~5.02W(电压72V左右,电流60~70mA),消耗功率为5.6W,实际效率约为77.1~89.6%(误差与实测数据的误差有关),应该说:这个数值不算低。
楼主需要注意的是:功率因数与效率是两个不同的概念——效率指的是能量的利用率,消耗的是有功功率;功率因数指的是有功功率在视在功率中的比例,没有能量消耗。

表面上看,这些小电器的功率因数非常低,但实际上,所有这类阻容式降压的电器为电网提供一定的(非常有限的)容性功率补偿功能,因为无论工业用电、商业用电,还是居民用电、农村用电,主要负荷均以感性负荷为主(比如我们熟知且常见的冰箱、空调,还有为小区供电的生活变压器),都要消耗无功功率,都需要容性负荷进行补偿;甚至我们看到或看不到的低压输电线路(地下电缆除外),都具有感性负荷的性质。这些阻容式电器的使用,虽然能够稍微改善线路感性电流的消耗,但并不能颠倒线路的负荷性质而使感性无功消耗变成容性无功消耗。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-11-21
阻容降压的电路效率很低,除非是用电器的额定电压距离原电源电压差距很小,降压幅度不大。
在电源电压和用电器额定电压相差较大的情况下,只有用变压器降压或开关电源降压才能得到高的转换效率。你的灯板电压72V,只有输入电压的1/3,如果灯板电压72V是直流电压,那么连1/4也不到,所以效率不可能达到1/3(交流)或1/4(直流)以上。
阻容降压是把多余的功率消耗在降压的电阻上了。但是当用电单位的整体负载呈电感感性时(多数情况是这样),阻容降压装置能起到一点提高功率因数的效果。
相似回答