请问为什么三相电流不平衡时电线会发热,空气开关会跳闸?

如题所述

电线发热和空气开关跳闸的原因:
1、发热原因:三相电流不平衡时零线存在较大电流,系统谐波以三次为主,谐波畸变率较高,系统电流往往大于额定电流(含谐波电流),以至原有线缆载流量超标,也就是导致电热过热;
2、跳闸原因:空气开关是按照原设备额定电流的一定倍数(一般不超过1.5倍)设计,加上三次谐波电流的影响,以至原设备导线电流远大于额定电流,所以空气开关因过载而保护跳闸;
总结,现在用电系统非线性负载越来越多,以至这些设备向电网注入的谐波成份严重影响电网的正常运行,这也就是国家规定电力用户注入电网的谐波电流及电压的数值和含量有一个范围,超过这一范围必须要治理的原因。建议加装无源滤波或有源滤波装置加以治理就可以解决上述问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-22
说明会发热的那根电线的载流量已经超出电线本身的额定载流量,空气开关也是同样的道理,发热的那根线的热敏片会变形导致跳闸,以保护线路和电器。为了确保安全,这种情况应该对三相线路上的负载进行调整。
第2个回答  2011-01-02
说明会发热的那根电线的载流量已经超出电线本身的额定载流量,空气开关也是同样的道理,为了确保安全,这种情况应该对三相线路上的负载进行调整。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-01-02
你也知道三相不平衡了--当然是三相里的每相电流有多有少。电流多的那项电线受不了了!
空开是检测三相的,有一相电流超了就会跳。
第4个回答  2011-01-02
会发热的那根电线的载流量已经超出电线本身的额定载流量,空气开关也是同样的道理,这种情况应该对三相线路上的负载进行调整。