变压器损耗率过高是什么原因呢?会导致什么?如何解决?

感激不尽

 æ–‡ç« æ ¹æ®é¹¤æºé…ç”µæ‰€é…ç”µå˜åŽ‹å™¨æƒ…况及2008å¹´1—8月变压器典型日负荷调查数据,分析了鹤源配电所当前变压器损耗率高的原因,提出了三个可实施的解决方案,并且进行了详实的节能效益分析,论证了台区变压器“小容量、多布点”的巨大降损效益。

1配电所变压器基本情况及问题

鹤源配电所有两台S9-1250kVA变压器,其中一台变压器(以下简称1号变)主供鹤源饭店商业负荷,主要有空调主机225kW、四台水泵小计130kW、照明约150kw、其他设备约260kW;另一台变压器(以下简称2号变)主供鹤源小区居民用电,主要有17栋楼492户居民生活负荷,地下停车场及小区公用照明等场所用电负荷,常用电器设备容量统计约有2300kW。两台变压器高压侧计量TA变比均为150/5,低压侧计量TA变比均为3000/5。

2008年元月以来,两台变压器损耗(高压侧与低压侧计量差)情况如表1。

2典型日负荷特性

通过公司WFECS3000电能量采集系统可以查到,1号变压器最大负荷日发生在8月12日21:00,高压侧最大电流20.7A,当日平均电流14.89A,1~8月份按照供电量测算的平均负荷电流为9.41A;2号变压器最大负荷日发生在8月8日20:00,高压侧最大电流30.9A,当日平均电流18.81A,1~8月份按照供电量测算的平均负荷电流为17.85A;考虑到将来用户用电负荷发展,下面以最大负荷日数据作为典型日进行分析。

根据典型日调查的24点负荷电流数据,可以得到1号、2号变压器典型日负荷率(变压器一次侧实际负荷电流与额定电流的比率)曲线图如图1所示。

由图1可见,1号变压器其负荷曲线较2号变压器较为平稳,高峰负荷发生在白天9:00~15:00,夜晚20:00~22:00:2号变压器其负荷曲线波动较大,高峰负荷发生在白天13:00~15:00,夜晚21:00~23:00。

1号变压器负载率变化区间在14%~28%之间,2号变压器负载率变化区间在11%~43%之间,范围较宽。