箱式变电站基础施工方法

如题所述


一、严谨开挖与清底


箱变基础施工采用机械与人工的协同作业。首先,采用机械开挖,保持1:1的边坡防护,直至挖掘机触及持力层。后续由人工细致清底,确保挖至预设的扁钢底面,确保集水槽宽度为100mm,以保证后期排水系统的有效性。




二、精细接地工程


扁钢需伸出基础顶层约1米,确保设备安装便利。扁钢焊接长度需大于100mm,焊接处需进行防腐处理。接地施工严格遵循建筑安装工程图集JD1-305,所有附件均采用热镀锌处理,以确保配电室的接地电阻控制在1欧姆以内。专业焊接人员负责所有焊接作业。




三、平整垫层与模板施工


100mm厚C15混凝土垫层是箱变基础的基础,施工时需确保表面平整。模板方面,采用木模加固,使用钢管,注重基础位置的精确控制,防止模板移位影响工程质量。




四、钢筋精细绑扎


箱变基础底板采用200mm厚的双层双向配筋二级钢,如Φ14@200的钢筋结构,施工过程务必严格遵循设计要求,确保每道工序的验收合格。




五、严谨浇筑与排水系统


箱变基础底板采用C25混凝土,浇筑过程中需严格按照规程操作,确保预埋扁钢周围浇筑密实。排水系统方面,砖墙周边砌筑防渗措施,电缆穿管并封堵,内外均做防水处理,确保箱变环境的干燥。




六、混凝土压顶与安全施工


砖墙顶部的370*200混凝土压顶采用C25混凝土,结合精细预埋刚板,确保结构稳固。施工过程中,安全是首要考虑,包括接地电阻测试、砌筑高度控制、材料检验、脚手架搭建等关键环节都有严格的管理和监控。




七、质量与安全的双重保障


箱变基础施工的每个步骤都注重质量把控,如接地电阻的定期检测,砖墙砌筑的进度限制,以及施工人员的安全防护措施。这些严谨的措施,确保了箱变基础的稳固和安全。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考