脚手架搭建有哪些安全要求?

如题所述

1. 脚手架与墙面安全距离:根据JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,脚手架的大横杆应离墙面至少30cm,而小横杆应在大横杆基础上外伸15cm。关于脚手架伸出部分的长度,规范中提到可计算取300mm,但在6.3项中并未强制要求必须取300mm。
2. 立杆设置:立杆间距应小于或等于2m,步距应小于或等于1.8m。地面需平整夯实,立杆应埋入地面30~50cm深处,若无法埋入地面,则应在立杆下垫枕木并增设扫地杆。
3. 横杆布局:水平拉杆的步距应小于或等于1.8m,操作层的大横杆间距应小于或等于40cm。
4. 剪刀撑设置:脚手架四角应设置八字撑,四边应设置剪刀撑。在脚手架中间部分,每隔四排立杆应沿纵向设置一道剪刀撑,且所有撑杆应从下至上连续设置。
5. 架板安装:当脚手架高度不超过4m时,架板间隙应小于或等于20cm;若高度超过4m,则架板必须满铺。
6. 上料平台搭建安全技术:上料平台应独立设置,且与井架之间的间隙不得超过10cm。平台的宽度应考虑进出料的方便性,长度应至少等于吊篮外侧。
7. 搭设材料:上料平台通常使用杉木或钢管搭设,若承重不大于300kg且高度不高,也可使用毛竹(应选择新竹)搭设,搭设方法与脚手架类似。
8. 用途与构造:上料平台主要用于井字架吊篮的进出料通道,一般不用于堆放材料。其主要构件包括立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。