三级配电系统,开关箱漏电保护器30mA,上一级配电箱漏电保护器应采用多少mA,三相五线制保护零线重
三级配电系统,开关箱漏电保护器30mA,上一级配电箱漏电保护器应采用多少mA,三相五线制保护零线重复接地应如何设置,
举报该问题
推荐答案 2014-08-13
1、上一级配电箱漏电保护器可采用 100mA 或 300mA。
2、三相五线制没有 “保护零线”,只有 “零线N” 与 “保护地线PE”。其中零线 N 经过了漏电保护装置后应当与相线具有相同绝缘水平,不得接地,而保护地线 PE 可在任何处做重复接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PFFv48F2S4q7424vvP4.html
其他回答
第1个回答 2014-08-13
可选择100mA的。只在电源进线的总配电箱处作一点接地。