变频器启动后有电压输出,就是电机不转

电机启动后,变频器面板显示正常,工作于28HZ,用万用表测变频器输出端,三相都有170V电压,电机偶尔缓慢动一下,就是不转。

电机没问题的话就是变频器输出缺相或是缺半相,一般万用表测不准,最好用钳形表测三相电流是否平衡。
先判断电机好坏,没有好的测试条件,可以把电机负载脱开,直接给电机通工频,也就是直接通380V电,看转得正常不?
判断电机没问题,你买3只100W白炽灯,接成星形,然后接在变频器三相输出端,看灯泡亮度,三个灯泡亮度均匀才正常。亮度低或不亮的那相就是有故障的相。检查那一相的IGBT和驱动电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-07
电机没问题变频器输缺相或缺半相般万用表测准用钳形表测三相电流否平衡
先判断电机坏没测试条件电机负载脱直接给电机通工频直接通380V电看转
判断电机没问题买3100W白炽灯接星形接变频器三相输端看灯泡亮度三灯泡亮度均匀才亮度低或亮相故障相检查相IGBT驱电路
第2个回答  2019-10-12
输出频率正常吗?
输出转矩是否大于负载启动转矩?
如果输出转矩小,可以使用矢量或者dtc控制的变频器,或者在v/f变频器中增加启动电压。
第3个回答  2014-06-11
看一下运行电流时多少呢!
第4个回答  2014-06-11
看一下电流是否正常 ,电机有没有问题,追问

电机的三相电阻平衡,正常,