水泵电机功率22KW,额定电流45A,从水泵控制柜到水泵的电缆要3*10+1*6电缆可以吗,是50米内的,急用,谢了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-26
可以,10平方线空气中长期敷设100%载流量67A(40℃),如果电缆穿管的话最好选3*16+1*10的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PFM478FM8.html
其他回答
第1个回答 2011-02-08
如果你是暂时用几天就可以,常时间用最好是10平方的铜线,或者16平方的铝线。经常检查接头的部位有没有发热。
第2个回答 2011-01-26
铝线刚好够用,铜芯线就很安全了,可以放心的使用了。
第3个回答 2011-01-26
绝对没问题,放心的用吧!
第4个回答 2011-01-26
可以没问题