请问一个家庭内安装有动力电表和普通生活用电电表2块电表,从电线杆上接的三相线在家中动力电表没有使用的

情况下会不会出现瓷瓶至动力电表之间的线路发生短路起火或者任何原因导致电气起火的可能性?
说明一下现场情况:
1、户主自称家中无人在家,也未使用大功率电器,现场燃烧后的动力表箱残骸经检测也无内部电气线路短路现象。
2、该动力线据供电局介绍系规范安装且时间不长,是皮线(好像是具备双绝缘保护),就算把几根线绞在一起都不可能产生短路并导致电火花,更何况户主自称家中未使用大功率电器,就更没有这根线产生电火花的可能。这种说法能否成立?
3、该动力线产生的电火花能否导致木结构房屋上覆盖的油毛毡发生燃烧(空气湿度较大,刚刚下雪。)?

有可能!前提必须是瓷瓶至动力表的着段线路发生线间或相间短路,当然也包括动力表内部发生短路。或者是某根导线接触不好引起打火,因为虽然动力表没使用,但是生活用表也会使用这段导线中的一根相线和一根零线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-27
听我说,是线路上没打水弯长时间水慢慢的流到电表导致短路起火,线越好越水越能流下去,把你三相电表下打一个弯,必须比电表低,然后用电工刀拉一小口即可。
第2个回答  2011-01-26
可能,线路老化或被外力破坏情况下会的
第3个回答  2011-01-26
如果线路是按规范安装的引火的机率是十万分之一
第4个回答  2011-01-28
这个民用家里为什么会有动力电呢?