16千瓦的动力,离变压器150米,需要多粗的线子
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-24
功率因数按0.7计,则负荷电流I=16/1.732/0.38/0.7
=34.7(A)
按规范要求考虑一定裕度,34.7(A)*1.25=43.8(A)
查10平方毫米的电缆长期允许截流量为60A,因此建议选择10平方毫米的电缆(或同样截面的绝缘导线)。若选择6平方毫米的电缆,其长期允许截流量为43A,偏紧。请自行决定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PFMPqFFvF.html
其他回答
第1个回答 2011-01-25
建议10铜线 或16铝线
第2个回答 2011-01-25
10或16平方毫米的电缆
相似回答
16千瓦的动力,离变压器150米,需要多粗的线子
答:
三相
16千瓦的
设备,以经验算法大约是32安培电流,4平方铜线的安全电流是32安培,考虑到你提到距离,推荐用6平方铜线。