用回弹仪怎样现场看出混凝土大致强度是否合格?

如题所述

第1个回答  2022-12-08

1、首先要确定使用的混凝土回弹仪是经过检定合格的,有检定报告,并在检定使用期内。

2、确定需要回弹的构件:基础、墙、柱、梁...确认回弹检测的区域,及检测构件的位置。

3、回弹部位表面应清理干净,平整,无松动层,蜂窝麻面现象。

4、开始回弹检测,回弹时应双手握紧仪器,垂直于混凝土构件,慢压快读,另一人在旁边记录数据。

5、用小锤、铁钎凿开混凝土构件,喷涂碳化深度试剂,并用碳化深度测定专用卡尺测量碳化深度,并记录。

6、这是碳化深度测定专用卡尺,如下图所示。

7、将所记录的数据除去3个最大值和3个最小值后,算出平均值,经修正后,再根据统一测强曲线查出混凝土的强度换算值,根据公式计算强度推定值,结果修正,即测定出混凝土构件的强度。

扩展资料

组装过程

回弹仪的组装过程可分为以下几步:

1、拆下标尺,在原位置上安装回弹体底座;

2、滑块安装好之后,需要对滑块重新定位;

3、用四颗螺钉将仪器采集部分固定在底座上;

4、组装完成后,即可进行正常使用。

用途

混凝土回弹仪用以测试混凝土的抗压强度,是现场检测用的最广泛的混凝土抗压强度无损检测仪器。这是获取混凝土质量和强度的最快速、最简单和最经济的测试方法。

故障维修

在弹击检测时,指针滑块停在起始位置不动:

1、指针弹簧片折断,这时弹簧片在弹击锤弹击的过程中挂不上弹击锤,使指针滑块停在起始位置不动。维修方法:更换弹簧片。

2、弹击锤的起跳位置不合格,造成指针滑块停在起始位置不动。维修方法:调整后盖螺母的位置,并使弹击锤的脱钩位置达到100刻线。

3、指针滑块的指针片相对于指针轴的张角太小,这时指针片在弹击锤弹击的过程中摩擦力太小,使指针不能滑动。维修方法:卸下指针部分,适当扳大张角,使其在规定范围内。

回弹值

回弹值偏低

回弹值偏低在检定和维修过程中,回弹值偏低是最常见的问题。

1、弹击拉簧参加工作长度小于标称值61.2mm,根据胡克定律,弹簧过短使弹击力变小,冲击能量变小,弹击锤回弹能量变小,回弹值偏低。维修方法:适当调大弹击拉簧在弹簧座上的固定位置,使其在规定范围内。

2、指针滑块的最大静摩擦力偏高。维修方法:需调整指针滑块里的弹簧圈与指针轴间的配合松紧程度,使最大静摩擦力符合(0.50~0.80)N。

3、弹击锤与弹击杆的冲击面有污物,弹击过程中摩擦力增大,有能量损失,故回弹值偏低。维修方法:清除污物。

4、弹击锤与中心导杆间的摩擦力增大,弹击过程能量损失,回弹值偏低。维修方法:给中心导杆涂上润滑油。

5、弹击锤回弹位置偏低,发射位置偏低,导致回弹值偏低。维修方法:将尾盖上的螺丝往里拧进,并检定弹击锤100脱钩位置。

回弹值

回弹值偏高

回弹值偏高在检定和维修的过程中,回弹值偏高也是最常见的问题。

1、弹击拉簧参加工作长度大于标称值61.8mm,根据胡克定律,弹簧过长使弹击力变大,冲击能量变大,弹击锤回弹能量变大,回弹值偏高。维修方法:适当调小弹击拉簧在弹簧座上的固定位置,使其在规定范围内。

2、弹击锤的起跳位置偏高。维修方法:调整起跳位置。

3、弹击锤回弹位置偏高。维修方法:将尾盖上的调整螺丝往外拧,并检定100脱钩位置。