24X40的梁,配25大6根钢筋,跨度6米,最大承重多少吨?

如题所述

首先梁已经超筋了额,491×6÷(240×370)=0.033>0.025,框架梁最大配筋率是2.5%,也就是0.025。结构中不让用超筋梁,因为超筋梁破坏形式是受压区混凝土直接压碎,梁瞬间垮塌,没有经过大变形,没有人员逃生时间。你问的如果是线荷载,非抗震时候,框架梁(两端有柱,钢筋锚固满足要求)的受压区高度,按钢筋是三级钢HRB400,混凝土强度C30,不计入受压区钢筋计算,受压区高度χ=491×360÷(14.3×240)=51.5mm。框架梁最大受力弯矩是M=14.3×240×51×(370-0.5×51)=60.3kN·m。此时线荷载设计值为q=60.3×24÷36=40.2,实际承载为40.2÷1.3=30.9kN/m。就是说每米长度上能承受3吨左右的力。还是那句话,不建议使用超筋梁,建议加大梁高。
如果是简支梁,跨中就是60.3×8÷36÷1.3=10.3kN/m。每米只能承受一吨重量。240mm墙混凝土墙重每米高度0.24×24=5.76kN,当然了,还有板上传来活荷载,所以,如果是砌体结构,梁高度是不够的,梁端有柱,那就足够了