图纸中没有构造柱图,但是按照规范有的地方必须加上构造柱,这个时候改怎么计算呢?

设计图纸中没有构造柱尺寸及配筋图,只有异形框架柱,但有超过5m的墙没有标注构造柱,按照规范应该在墙中加上构造柱,但是因为仅有的框架柱图也基本都是异形框架柱,无法按照框架柱的结构来计算构造柱的砼及配筋,请问这个时候改怎么计算???200的墙厚~高手帮帮忙啊~~

呵呵,你说的异形框架柱,应该是 短支剪力墙吧,真正的 异形框架柱几乎看不到,有了,也是个别现象
就你的问题,是框架结构(框剪)填充墙的要求,这个在填充墙砌体规范中有说明,在设计图纸中,这样的构造柱,一般是不画的,只要达到规范中的要求,就需要加,你所迷惑的是构造柱的断面和配筋的要求你不知道,是这样,构造柱的长等于200,宽等于墙厚,长宽均小于300的 配4根12的,大于的,有6根和8根12的,一边大于的是6根,2边都大于的是8根,箍筋都是6的间距200(8根出现的时候很少,370墙交叉处,构造柱就是370*370,300墙交叉是300*300,200长是说在墙中加的,不是转角或交叉处)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-05
首先让设计明确构造柱的断面和配筋,原则上不能由施工方确定。
至于位置,设计也应明确。

规范中有如下规定:(这些应是设计明确的)
墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
构造柱间距不宜大于4m。
女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;
构造柱的截面尺寸不宜小于墙厚,纵向钢筋不宜少于4Φ12,箍筋间距不宜大于250mm,柱上、下端部箍筋宜加密;沿柱高每隔500mm应有不少于2Φ6钢筋与墙体拉结。