为什么高楼的电缆井必须要封堵?

如题所述

一、楼层的管道井都要分层封闭;

1、所谓管道井,竖向是全通的,但在每层需要在阀门集中部位封闭起来留检查门,为了美观,因为此处阀门和管道比较集中;

2、封闭是防止阀门等受到碰撞损坏三是避免有人破坏水表,热量表,私自打开暖气锁闭阀;


按照消防法规要求,建筑物的一定层数和一定面积,必须设置永久性间隔装置,防止火灾发生时烟气、火焰的蔓延。这个“一定的面积”,习惯上叫做防火分区,一般不超过3000平方米。这个间隔装置,常见的就是防火卷帘门、甲级防火门等。

建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。


根据《建筑设计防火规范》里的6.2.9条规定

要求必须每层封堵,此条为强条必须严格执行 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:1 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。


管道井封堵一般施工时每一层封堵一层,封堵层采取预留孔洞,二次补洞的方式。

电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。

在电气竖井施工前,用符合图纸设计及规范规定的材料,在施工现场的适当位置,按照策划详图,以1:1的比例制作电气竖井桥架安装、防火封堵实体模型,形成实物样板

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-08
因为高楼的电缆井不进行封堵就很可能发生有人不小心掉下去的事故。
第2个回答  2019-09-08
电缆井不封堵很危险,高楼的电缆井必须封堵
第3个回答  2019-09-08
因为这是防火法规规定的,这样可以防止阀门等受到碰撞损坏,也可以避免有人破坏水表等等。
第4个回答  2019-09-08
因为如果不封堵的话,就违反了防火法规了,这是规定的。