380v140千瓦的用电量要用多大电线

如题所述

第1个回答  2017-08-25

    380V 1KW=2A

    140KWX2=280A

    150平方铜芯电缆载流量320A

    可用150平方铜芯电缆。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-24
选用240mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆合适
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=140000/380/1.732/0.85≈250.3A;
根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:250.3×(1+20%)≈300.3A;
在不考虑供电距离的情况下,选择240mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆合适,即VV-3×240+2×120,它的安全载流量是335A。
选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=250.3×1.2≈300.3A,
选择Ir=315A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-400S/3300 Ir=315A。