三菱plc cclink 运行设置模块1占用占数设置多个会怎么样

我知道是指少了数据长度会出问题。 多了程序会变慢吗?

三菱plc cclink 模块,我们主要用于带远程IO的作用, 以Q06H为例,最多CPU机架上能带8个cclink 模块, 每个 cclink 模块建立一个cclink 网络,网络上最大的站号为64,每个站号最多能带4个站,一个站32个IO点,设置CCLINK网络是按实际物理网络站来设置的,主站是CPU上的 cclink 模块,站号设置为0,再设置传输速度(波特率),从站为IO模块,有多少个就设置多少个,设置错了就会报警或是停止工作,按顺序设置站号,可以从物理接线最远的点为1,也可以以最近的站点为1,一般是以最近的站点设置为1站,如果1站是32个IO点,那么占数为1,2站的站号就是2;如果1站是64个IO点,占数为2,2站的站号就是3;如果1站有128个点,那么站数为4,2站的站号就是5。所以设置占数多少不是会怎么样的问题,而是要按实际点数设置,设置错了就是错了,是多少占就设置多少占。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考