发电机不发电怎么回事‘希望高手指导’

如题所述

你这个问题太广义了吧,感觉没头没脑的,是发电厂的发电机,还是小型的发电机,发电机不发电所涉及的问题就有点多了,但主要是励磁系统,可以着手检查一下这方面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-03
是汽车上的发电机吗还是发电机组(交流电)
第2个回答  2020-11-23
小行发电机没有电什么原音
第3个回答  2019-06-19
故障诊断
1、发电机过热
(1)发电机没有按规定的技术条件运行,如定子电压过高,铁损增大;负荷电流过大,定子绕组铜损增大;频率过低,使冷却风扇转速变慢,影响发电机散热;功率因数太低,使转子励磁电流增大,造成转子发热。
(2)发电机的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,三相电流不平衡会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。
(3)风道被积尘堵塞,通风不良,造成发电机散热困难。
(4)进风温度过高或进水温度过高,冷却器有堵塞现象。
(5)轴承加润滑脂过多或过少
(6)轴承磨损。若磨损不严重,使轴承局部过热;若磨损严重,有可能使定子和转子摩擦,造成定子和转子避部过热。
(7)定子铁芯绝缘损坏,引起片间短路,造成铁芯局部的涡流损失增加而发热,严重时会使定子绕组损坏。
(8)定子绕组的并联导线断裂,使其他导线的电流增大而发热。
2、发电机中性线对地有异常电压
(1)正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压,若电压在一至数伏,不会有危险,不必处理。
(2)发电机绕组有短路或对地绝缘不良,导致电设备及发电机性能变坏,容易发热。
(3)空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现电压,是由于三相不平衡引起的。
3、发电机电流过大
(1)负荷过大。
(2)输电线路发生相间短路或接地故障。
4、发电机端电压过高
5、功率不足
6、定子绕组绝缘击穿、短路
(1)定子绕组受潮。对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行。
(2)绕组本身缺陷或检修工艺不当,造成绕组绝缘击穿或机械损伤。
(3)绕组过热。绝缘过热后会使绝缘性能降低,有时在高温下会很快造成绝缘击穿。
(4)绝缘老化。一般发电机运行15~20年以上,其绕组绝缘老化,电气性能变化,甚至使绝缘击穿。要做好发电机的检修及预防性试验,若发现绝缘不合格。
(5)发电机内部进入金属异物。
(6)过大电压击穿:1)线路遭受雷击,而防雷保护不完善。
7、定子铁芯松驰
8、铁芯片间短路
(1)铁芯叠片松弛,当发电机运转时铁芯产生振动而损坏绝缘;铁芯片个别地方绝缘受损伤或铁芯局部过热,使绝缘老化。
(2)铁芯片边缘有毛刺或检修时受机械损伤。
(3)有焊锡或铜粒短接铁芯。