自来水水表齿轮微微转动

新装修的房子,家里现在只装了一个水龙头,其他的水管口都是封住的,在家里不用水的情况下水表齿轮微微转动,也不知道是家里漏水还是什么原因,地砖全部铺好也没有办法检查,极度的郁闷,继续装修还是砸地板找极度的郁闷,请问哪位有没有这样的经历,是不是没有漏水点也会出现类似的微微转动现象,谢谢

您最好赶紧找物业协调 否则 走的读数肯定算您的 您就多出冤枉钱了

水表自转问题是多种因素引起的,从供水管网的特点以及目前所用水表本身的特性来分析,主要有以下几种原因:
1 压力波动,由于水是一种液体,在一般情况下表现出来的物理特性是不可压缩的,但在自来水管道中,管道压力较高,这时水就会表现出一定的可压缩性。在自来水管道中,压力的波动是不可避免的,而目前我们所采用的水表都是机械表,靠水在其中流动产生的动能来带动齿轮运转,从而达到计量水量的目的。当不用水时,水表两端连接的管道中都存有一定量固定的高压水;因此,当市政管网压力升高时,表后管中的自来水体积会因压力增加而缩小,此时就会有微量的水通过水表,产生正转;当压力降低时,表后管中被压缩的水因压力降低而膨胀,同样会有微量的水通过水表,所不同的是这时是反转。我们都知道,一般机械表在进水时是下进上出,推动齿轮正转,而倒过来进水时是上进下出,推动齿轮反转,两相进水所受的阻力不同,虽然二头进水量相同,但反映在水表上的读数却相差很大。据统计,在管道无空气的情况下,由此产生的水量很少,约为0.5-1m3月。通常情况下,这点水量用户不会注意;同时这也是目前计量水平下正常的结果。

2 气囊,这种原因产生的自转水量较大。自来水企业的生产工艺都是露天建设的,在生产过程中水中会溶入大量的气体,同时在工程施工过程中,管道中也会带入气体,如果管道上排气阀设置不合理,气体就不能很好地排除。这样如果家里长时间不用水或管道设计不合理,家中的管道最高点或是突起点就会有气囊产生。众所周知,气体的可压缩性很高,这时如果管网上有压力波动,表后管道内的空间伸缩将会很大,因此而产生的水表自转量较多。目前大部分出户水表产生自转现象,都是由于表后管内存在气囊造成的。

目前唯一的办法就是 安装止回阀
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-04
水表齿轮微微转动属于正常现象,那是由于水压不稳定造成的,如果你不放心的话,你可以关闭室外阀门,将管道打压试试。
第2个回答  2018-12-26
请问楼主,您是怎么判断出“水表齿轮转的方向不对”?
水表上都浇铸的有一个水流方向箭头,看看方向对不对。除了实际水流方向与标注方向不一致,才可能发生水表反转故障。本回答被网友采纳