电工怎么验收呢,要注意什么问题,求指教

如题所述

水电作为隐蔽工程中的重点项目,若是前期施工不注意,后期使用也会麻烦不断,所以我们在验收的时候更要看好,那么电工验收注意事项你知道多少呢?电工验收要点有哪些?

电工验收细节

1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。

2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。

3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。

4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。

5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。

6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。

7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。

电工验收规范

1、进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。

2 、电路改造工程的施工规范。开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。

3、电线应使用铜线,并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫米电线;插座用2.5平方毫米电线;普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除穿过空心楼板外,必须穿管;不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内;电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线,不可接错;零线、相线、地线应用不同颜色的电线。

电工验收方法

1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。

2、开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。

3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。

4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。

5、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒、拉线盒与PVC管用锣接固定。

家装电工怎么施工

1、家装电工打开水平槽标准壁打开水平槽50厘米个人建议不应超过管壁横截面积的冲击载荷。超过40%的直列穿线管截面积。最多三个弯管达单管,线管弯曲月亮弯曲广告不能以直角弯曲。方形,使电线,光学插座。家装电工固定管间距小于1m。

2、家装电工天花板火零分离。电线连接使用防水绝缘胶带或真空帽或端子进行研磨。新增插座弹性线原装插座均匀水平面(11),最小距离30cm强力大功率燃气管最小间距30cm 30cm最小节距铁电水。

3、家装电工是材料轻微点料不能拍的大部分是购买价格中最重要的部分,除了优质的产品都是用在生活水火无情的生活中,很多火灾一般用在电线和插座上,由用于家庭装修的低质量电气和电子材料引起。

水电装修注意事项

1、如果不仅是水利改革,并没有改变的隐蔽工程,隐蔽工程也很低,考虑到误差越大,是未来的或未来的变化,以便可能性再次执行此功能的程序水电根据发电厂和各种材料的特性,有必要严格解决水改革更新的复杂性。

2、清楚了解原水新房安装插座外壳的横截面有电气负载,电线表电路规格,在上述电路中要理解的包数要在具体电路中理解。电气完工情况”。推荐应用为2.5 mm2的导线截面分支电路的导线横截面积不小于4平方毫米。

3、参加尽可能接近新建筑的设计和成员理解,房子的粘度已经安装,您必须将水和电都在正确的地方使用,并绘制在墙上的水龙头。检查插座位置,并在几天后重复以确认合理性。如果你有时间,你可以绘制自己的路由路径,虽然没有太多的插座,但不便之处很小。每间4间卧室,一套2.5平方米的起居室,洗衣机专用插座等。

4、有必要对水电进行详细的了解和调查。在一个非常重要的方面,水和火是无情的,电力更危险。安全是第一要素。即使你花更多的钱,你也必须对材料有很高的要求。特别是,使用材料

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-12
家庭验收时主要是看各开关、插座是不是都能正常工作,是不是有短路、开路现象。
电工验收的标准
编辑
6、PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
11、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
12、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
13、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
14、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm,挂壁空调插座的高度1900MM,脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM,电视机650MM。
16、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
17、每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明、空调、插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
18、安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。

电工验收的程序
编辑
4、布线应用暗管布线施工 ,电气布线时,暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽。施工时避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制,一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。
5、电源线距电话线、电视机线距离应大于50厘米,管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接线盒。 此外,如果管路过长或拐弯过多时,应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用不便,过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要,这就是在施工时应该先安装管路,然后再穿导线,这样就可以避免将来进行换线时,出现导线无法抽动的现象。此外还要提醒您的是,在您的家装工程竣工时,别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图,以便于您今后进行维修。本回答被网友采纳