照明线路上的单相空气开关跳闸的原因
照明线路上有个20A的空气开关,今天早上跳闸了,合上还是跳,请问有什么原因引起单相空气开关跳闸啊?顺便说一下,这个照明线路上只有3个灯,每个灯160W
举报该问题
推荐答案 2011-01-04
你20A的空气开关接3个160W的灯,正常情况下是不可能导致空气开关跳闸的。
最有可能是线路短路了。短路会使线路瞬时产生大电流而导致空气开关跳闸。短路的含义是两相之间没经过负载(电灯)直接相连。
另外现在有的照明用空气开关带有漏电保护功能,那么导线破损导致接地(就是所谓漏电)也会导致空气开关跳闸。
当然也有可能是你的空气开关坏了。
如果你对电气修理不是很熟悉,还是请专业电工帮助一下吧,以策安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PFPSvF78S.html
其他回答
第1个回答 2011-01-04
很简单。螺口与灯芯、接线短路。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-01-04
空气开关跳闸原因有很多。
如果带漏电保护的话,线路漏电会引起跳闸或者接地保护失败也会跳闸。
节能灯,LED照明在启动的时候,除了启动电流过大跳闸外,特别是LED照明瞬时电流跳闸也常出现(时间在0.2秒左右,电流比启动电流大10倍)
估计你的原因可能是漏电跳闸或者接地保护失败跳闸。
第3个回答 2011-01-04
空开是灵敏开关,当遇到各种不利条件,就会反映,(检查各个线路的连接点,灯座.插线板是否虚接.联电,比如电热水壶等
第4个回答 2011-01-04
短路
1
2
下一页
相似回答
空开
老是跳,
是什么原因
?
答:
4、接线错误
如果在安装电线中,
由于工人操作错误,而导致接线错误
的话,那空开也是容易出现跳闸的。这是因为线路接线不正确,照明回路中的N线误接到PE 线上,此时我们应进行改线,将照明回路中的PE线改接到N线上,这样空气开关就能正常使用了。