低压电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量的步骤如下。\x0d\x0a1、按照电力电缆的额定电压选择合适的兆欧表。500V电缆选用500V兆欧表。\x0d\x0a2、测量前对兆欧表进行开路实验和短路试验,确保兆欧表灵敏、准确。\x0d\x0a3、分别测量电缆相间绝缘及对地绝缘。测量时将非被测相的所有线芯做好接地,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端和“E”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。\x0d\x0a4、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的绝缘电阻。\x0d\x0a5、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。\x0d\x0a安全及技术要求:\x0d\x0a1、测量时电缆另一端可能有人接触时应派人监护,防止不知情者触电。\x0d\x0a2、电缆放电一定要充分,特别是用电压比较高的兆欧表。\x0d\x0a3、电缆线芯比较脏或比较潮湿时,为消除表面泄露电流的影响,应把线芯绝缘层接到兆欧表“G”端。\x0d\x0a4、绝缘电阻标准1兆欧,潮湿地区大于0.5兆欧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考