地暖打气压后关闭阀门,第二天早上分别开,1个为5.5个压,1个为3个压,1个为1.6个压,正常吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-03
这个应该说是。不正常,有漏压的地方。一般打压打到八个压。如果各个管件接头阀门接头在不漏气的情况下隔一宿在检查。掉半个压属于正常,但是像你说的这种调压调的太多了。证明有漏气的地方。要仔细检查。是不是分水器每一路的阀门漏气还是什么地方漏气?其实最好是打水呀。哪里漏水哪里有水印就是哪里漏水?效果比气压要好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/PFS222S4782qMvF7877.html
相似回答
地暖
一般几个压力最好
答:
一、地暖一般打几个压力一般打6个,也可以打8个,这个要结合实际情况去考虑。由于管道里面是有空气的,所以在打过压力以后,会稍微下降一些,只要压力不降到0,就不存在任何问题。如果怀疑地暖出现了漏水的情况,那就要观察压力表,看压力降得快不快,快就表示漏水,反之是不漏的。二、给地暖打压的注...