中央空调水系统试压24小时允许降压多少?

如题所述

应无渗无漏,及无压降为合格
规范中对“中央空调水系统试压24小时允许降压多少”无规定。但规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016有如下规定:
9.2.3 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定:

1 冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。

2 系统最低点压力升至试验压力后,应稳压10min,压力下降不应得大于0.02MPa,然后应将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水、冷却水管道系统,当采用分区、分层试压时,在该部位的试验压力下,应稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

3 各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力。
根据规范条文,试压分两个阶段:
一个是试验压力阶段 ,这个阶段稳压29分钟,允许0.02MPa压降(即通常说的0.2公斤压降)
第二天阶段为工作压力阶段,这个阶段是不允许渗漏。实际上,很多空调系统即使渗漏一点压力也不会下降,这个阶段其实不允许压力下降,不然如何实现工作压力。
注意:实际中压力试验,试验压力时间不能太长,这样对系统不好,特别是阀门,容易造成损害。工作压力,在有条件情况下,建议一直保持。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考