如题所述

我告诉你这样接线:主电路,三相电经过空气开关后到交流接触器的上主触点,从交流接触器的下主触点出来后直接接到三相水泵电机。控制电路:先把启动钮和水位控制器的下位触点并联,再和停止钮、水位控制器的上位触点及交流接触器的线圈串联后接到220伏的电源上。这样只要启动电机后就可实现根据水位高低来自动控制水泵的停机和启动了。当然控制电源也可用380伏,根据接触器上的铭牌来定。
我是专业维修电工老师,不明之处还可加我328483223
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-25
不用停止
和启动
拿个3P的开关
出线直接到接触器
水位控制器出来的两跟线直接到接触器线圈
水位调到一定程度自己就吸和了