避难层的普通风管,防排烟风管的规范要求

规范是否要求避难区域风管都需要2小时防火板包裹。最新规范是按照那个标准

规范没有明确要求,根据GB51251-2017<建筑防烟排烟系统技术标准>,吊顶内排烟风管耐火极限不小于0.5小时,室内防排烟风管耐火极限不小于1小时,当管道周围有可燃物的时候,防排烟管道采用不然材料隔热,隔热层厚度详见上面规范的第4.4.9条条文说明。追问

    以下是我查到的避难层要求。这个设备管道区要求就比较模糊

    避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-17
1、首先对于材料的选择有具体的要求,均采用镀锌钢板,所选择的材料需要得到当地消防部门的认可,属于一种不燃的材料。

2、安装到位之后还要保证风管外观平直,凹凸不能够超过5毫米,而且排风管道与法兰圈连接要保证非常牢固。设置好了之后,需要分门别类码放整齐,如果是露天摆放,还应该做好防雨水的措施,防止腐蚀。因为选择的是镀锌材料,要保护好镀锌层。

3、安装的时候还需要选择吊轨,吊杆支架标高要严格按照图纸的设计要求来确定。同时在进行吊架安装的时候,根据中心找出位置,做上标记。再将加工好的吊杆固定上去,用螺母拧紧。

4、为了保证严丝密缝所选择的法兰圈,需要选择8501的密封胶作为密封料。