盘扣式脚手架施工规范

盘扣式脚手架施工规范

盘扣脚手架的支撑架子,要有立、斜、横杆三种。
盘扣式脚手架技术起源于德国,为欧洲和美洲的主流产品,支撑架分为立杆及横杆、斜杆,圆盘上有八个孔,四个小孔为横杆专用。
盘扣式脚手架厂家架体与建筑结构拉结应符合规范要求,并应从架体底层从水平杆处开始设置连墙件,当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定;架体拉结点应牢固可靠,连墙应采用刚性杆件。
立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施防止积水浸泡,立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求。盘扣脚手架厂家产品出厂前会进行产品的质量检测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-09

规范中3.1.2规定,插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3KN。

规范中6.1.5规定,模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。盘扣式脚手架立杆直径48.3mm,壁厚3.2mm,内径41.9mm。可调顶托和底托,直径38mm,既能保证轻松插入立杆内,又不会造成太大的晃动量,相对于较小直径的产品,安全系数较高。

盘扣式脚手架搭设要求注意事项

1、内支撑步距要求:当搭设高度不超过8米时步距不宜超过1.5m,当搭设高度超过8米时步距不得超过1.5m。

2、独立高支模高度要求:对于长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。

3、可调托座要求:可调托座的丝杆的外露长度严禁超过400mm,托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

4、可调底座要求:可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm,扫地杆最底层水平杆距离地面高度不应大于550mm。

以上内容参考  百度百科-盘扣式脚手架施工规范

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-09-28
JGJ 231-2010 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程;现行版本。适用于建筑工程和市政工程等施工中采用承插型盘扣式钢管支架搭设的模板支架和脚手架的设计、施工、验收和使用。本回答被网友采纳
第3个回答  2017-09-28
盘扣式脚手架搭设要求和规范搭设要求:
1丶使用盘扣式脚手架搭设双排外脚手架时,高度不大于24m,大于24m时,必须另外进行设计计算。用户可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。
2丶立杆:立杆底部应配置可调底座,首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离大于等于500mm。
3丶斜杆或剪刀撑:沿架体外侧纵向没5跨步每层应设置一根竖向斜杆或每5跨步应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。
4丶连墙体:连墙体的设置应符合一下要求:连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件,连墙件与脚手架及墙体应保持垂直,同一层连墙件应在同一平面,水平间距不应大于3跨,与主体结构外侧面距离小于等于300mm
以上答案有问问我综合建筑服务平台整理