构造柱箍筋加密规范为构造柱最小截面为24cm×18cm,箍筋间距不宜大于25cm。

构造柱箍筋加密区的具体标准:

构造柱与墙体的连接处宜砌成马牙槎,并沿墙高每500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m,构造柱混凝土强度等级不应低于C15,构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁内。

柱构造的概念:

构造柱属于二次结构,构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到5米的中间部位要设构造柱。抱框柱是为了便于门窗固定而设置的,通常柱高到门窗顶结束,这一点和构造柱不同,构造柱一般到层顶或梁下。

柱构造的具体算法:

当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H,当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H,当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H,当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。

柱构造的设置原则和抗震作用:

设置原则:

在砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度。

在框架结构中其作用是当填充墙长超过2倍层高或开了比较大的洞口,中间没有支撑,纵向刚度就弱了,就要设置构造柱加强,防止墙体开裂。

抗震作用:

构造柱最小截面可采用 240 mm×180 mm(墙厚190 mm时为180 mm×190 mm),纵向钢筋宜采用4ф12,箍筋间距不宜大于250 mm,且在柱上下端宜适当加密。

6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4ф14,箍筋间距不应大于200 mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。