HDPE(高密度聚乙烯)污水管材如何进行闭气试验,有没有相关的国家规范为依据

现在污水管道所使用的HDPE(高密度聚乙烯)管材越来越多,如双壁波纹管如何进行闭气试验,有没有相关的国家规范为依据(要有足够的说服力)。(看了一下给排水施工验收规范GB-50268上面说的是混凝土管道),谢谢了!

克拉管产品指标要达到CJ/T165-2002行业标准及PREN-13476欧洲标准要求。
管道闭气试验
HDPE波纹给排水管道采用闭气检验的方法可参考《混凝土排水管道—厂程闭气检验标准》CECSl990,检验标准参考《市政工程排水管区质量检验评定标准》(CJJ901—2)条,目前国家无这个的行业规范。
双壁波纹管道的密封性检验应在管底与基础腋角部位用砂回填密实后进行。根据现场条件可分别选择闭水或闭气实验,闭水或闭气实验等效。
钢带管管道闭水实验,应在管道连接完成回填后进行。
承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由低点向高点依次安装。管道安装可用人工安装。管道长短的调整,可用手锯切割,但断面应垂直平整。接口作业时,应先将承口(或插口)的内(或外)工作面清理干净,套上橡胶圈,检验胶圈是否配合完好,并涂上润滑剂,将插口端的中心对准承口的中心轴线就位。插口插入承口时,可在管端部设置木挡板,用撬棍使被安装的管道沿着轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装。对于400mm以上的管道可用缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具安装,严禁用施工机械强行推顶管插入承口。大口径的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管需要用起动机械来操作。钢带增强聚乙烯螺旋波纹管连接一般采用剂出式热熔连接、电热熔带连接、热收缩带连接

HDPE缠绕结构壁管产品是呆根据用户提供工设计条件和地质条件,利用EASYPIPE-98静力计算软件,进行优公选型所得
EASYPIPE-98静力计算软件是按德国环保协会ATV-A127《排污及管道静力计算标准》的规定建立的产品通用设计平台。
在进行产品选型时,综合考虑管道及其周围填土的关系,按变形协调条件计算管道的抗外压强度
选型的产品在上述系统员时完成了短期(1分钟)和长期(50年)强度、刚度、稳定性的校核
2.施工
HDPE缠绕结构壁管属柔性管材,施工中要特别注意以下几点
2.1槽宽度对埋地塑料管变形的影响
其一,地下水位较深,土质较好的地区,沟槽宽度过宽回填土压实度不及原状土密实度大,管区土综合变形模量减少,使管道变形增大
其二,对于软土地基而言,增加沟槽宽度、使用压缩量较小的回填材可以减少塑料管的变形。而沟槽宽度过窄,不利于管腋和胸腔部他的沟槽回填和压实,则不利于“管土共同作用“机理的充分发挥
2.2施工方法的影响
施工中管材变形量的大小一般取决于以下因素:
施工方法、管沟胸腔填土的密实度、回填材料、管道刚度、管沟胸腔承载力的均匀性,管道外圆的椭圆度、安装工艺水平等。对于软土地斟的开槽埋管普遍采用的钢板桩沟槽支撑,拔桩时,由于钢板桩槽内带出部分土,使基底土和沟槽管侧填土移动导致管侧填土回填密实度减少从而使管道的变形量增加。因此采用二步法或拔一跳二方法减少其影响
2.3管道连接
管道连接采用承插口预埋电熔丝热连接技术,管道与其它材质的管道连接时,采用检查井或专用法兰连接,与金属管道的连接采用我公司专有技术-管道连接装置。关于在软土地条件下,管道与检查井的连接问题,由于在接口部位存在管-井沉降不均匀,易引起接口漏水,有关专家呼吁采用与管道相同材料的检查井代替砖砌井
2.4沟槽回填
本产品属柔性管道,与刚性管在设计上有明显差异。对于刚性管,通常被视为一个独立的承力结构,上须承受全部的内、外压力,而柔性管则是“管道与填土共同作用“系统承力结构,即管道与填土之间由于力的相互传递,以及变形的互相协调,使二者结合成一个高度有效的整体结构
管区填土施工必须在管道两侧同步进行,管腋部填土必须寒严、捣实、保持与管道紧密接触,管道周围回填土必须夯实到设计要求密实度。

不知我这些回答,楼主是否满意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-18
1、HDPE波纹给排水管道采用闭气检验的方法可参考《混凝土排水管道—厂程闭气检验标准》CECSl990,检验标准参考《市政工程排水管区质量检验评定标准》(CJJ901—2)条,目前国家无这个的行业规范。

2、HDPE缠绕结构壁管产品是呆根据用户提供工设计条件和地质条件,利用EASYPIPE-98静力计算软件,进行优公选型所得。 EASYPIPE-98静力计算软件是按德国环保协会ATV-A127《排污及管道静力计算标准》的规定建立的产品通用设计平台。 在进行产品选型时,综合考虑管道及其周围填土的关系,按变形协调条件计算管道的抗外压强度。 选型的产品在上述系统员时完成了短期(1分钟)和长期(50年)强度、刚度、稳定性的校核