30kw 45kw 三相电机的电源线分别用多大平方的线啊?

如题所述

30KW三项电机可以选用16平方的铝线,或者10平方的铜线;

45KW三项电机可以选用16平方的铝线,或者16平方的铜线。

由于是三相电机,测算功率公式为 P=1.732UIcosφ ,推导出I=P/(1.732Ucosφ)。

一、30KW电机

I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.85)=53.6A

根据口诀十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。可以推算30KW电机为16平方的铝线,或者10平方的铜线。

二、45KW电机  

I=P/(1.732Ucosφ)=45/(1.732x0.38x0.85)=80.5A

根据口诀十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。可以推算45KW电机为16平方的铝线,或者16平方的铜线。

扩展资料:

一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。

上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。

那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;

如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。  

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦。

参考资料:百度百科 电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09

  30kw 45kw 三相电机的电源线分别可用10平方、16平方的铝线。

  由功率公式P=1.732UIcosφ ,有I=P/(1.732Ucosφ)。所以电流有:

  P=30kW时,I=30/(1.732x0.38x0.85)=53A。(功率因数cosφ取0.85)

  P=45kW时,I=45/(1.732x0.38x0.85)=69A。

  根据电缆电流对照表(如图):可选10平方和16平方的铝电缆。

第2个回答  推荐于2017-10-12
30KW380伏供电,电流60安左右,16平方铜线;45KW380伏供电,运行电流90安左右,短矩离也可用16平方线,稍远用25平方线。电线电流密度每平方6安以下,电线厂家要求取4安。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-01-10
电机电流在经验上一般按1千瓦2安培来算
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
第4个回答  2011-01-10
用十八和二十五平方的线子