加氯间安全操作规程:1.在进入加氯间前,必须穿戴好防毒面罩,发生泄漏事故需进入加氯间作业时,必须穿戴好空气呼吸机及防护服,身体任何部位不得裸露在外。2.作业时应有监护人员,当发现瓶阀无法打开时,应汇报班长及工段长或安全管理员,严禁硬扳等违章行为。3.进行消毒工序时,先开启水射器前进水阀门,使水射器开始工作,再打开氯瓶出氯阀,观察压力表,通过加氯机调节加氯量。4.需停止使用时,应先关氯瓶出氯阀,转子跌落到零位后,等待10分钟确认紫铜管内残留氯气被彻底抽空后,再关闭水射器前进水阀门。5.更换液氯前应按“步骤4”停止液氯使用,再进行换瓶作业。如有瓶阀损坏关闭不严,过期瓶、易熔塞有损等,必须用尽并做好记录和标记。6.使用时,钢瓶内氯气不能用尽,必须留有0.1MPa余压,防止钢瓶被抽成真空使空气进入瓶内。加氯管应保持畅通,操作人员应定期检查设备管道是否漏氯,发现问题要及时上报和及时处理。7.遇浔江洪水期或原水混浊度大时,可采用滤前滤后同时消毒,适当调节加氯量,确保管网末梢游离余氯合格。8.氯气为有毒气体,当氯气浓度大于1PPM时(设定监测值),氯气报警仪报警,值班人员需立即对加氯机及管路进行检查,用棉花浸透10%浓度氨水寻找漏氯点,如发现白色烟雾(NH4CI)即表明该处漏氯,应立即进行检修。9.日常运行人员要认真负责,正确穿戴好防护用品,严守工作岗位,做好原始记录和交班记录,在当班时要严格做到勤检查、勤维护,以保证及时发现异常,如无特殊情况,中夜班期间一律不得进行液氯更换作业

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-10

加氯间的安全操作要求:(1)应按时用10%的氨水检查可能漏氯的部位。出现漏氯必须立即采取措施及时修复,确保安全。(2)瓶使用应符合下列规定。①使用中的氯瓶应挂上“正常使用”的标记;用完的氯瓶应挂上“空瓶”的标记;未使用的氯瓶应挂上“满瓶”的标记。②使用超重机吊卸氯瓶时,必须遵守超重安全操作的有关规定。③开、关阀门时,应使用专用扳手。开启时用力要均匀,严禁用力过猛或用锤击。如发生严重液氯泄漏事故,需立即逐级上报,启动应急预案,佩戴防毒面具、防护服以及空气呼吸机进入加氯间,打开氯瓶上方喷淋水阀门。

第2个回答  2018-01-10

加氯间运行管理要求:(1)加氯量应根据实际情况按需确定。(2)当二次沉淀池出水水质中PH值、水温、水量等变化时,应及时调整加氯量。(3)加氯间室内温度宜保持在15-25℃。室外使用氯气瓶时,必须有遮阳措施。(4)加氯操作必须符合现行的《氯气安全规程》的规定。开泵前应检查加氯设备,做好各项准备工作;加氯应按各种加氯设备的操作程序进行;停泵前2-3min应关闭出氯总阀。(5)长期不使用的加氯间,应将氯瓶妥善处置。需重新启用时,应按加氯间投产运行前的检查和验收方案重新做好准备工作。

大家正在搜