    当直流系统发生接地时,应停止该直流系统二次回路上的所有检修工作。 

    询问其他专业有无辅机启停或停送电操作,若有则首先查找该回路是否接地。 

    在查找接地点过程中,使用合适的工器具,避免再次造成直流系统的另一点接地,引起保护误动或拒动。 

    先将直流系统中的环路和并列回路分开,然后采用“瞬时停电”的方法查找接地故障,应遵照先选择次要符合,后选择主要符合的原则。

    当切除某一回路电源时接地故障消失时,即确定接地支路,并在该支路分段再试拉,缩小并确定接地范围。 

直流电源作为电力系统的重要组成部分,为一些重要常规负荷、继电保护及自动装置、远动通讯装置提供不间断供电电源,并提供事故照明电源。直流系统发生一点接地,不会产生短路电流,则可继续运行。但是必须及时查找接地点并尽快消除接地故障,否则当发生另一点接地时,就有可能引起信号装置、继电保护及自动装置、断路器的误动作或拒绝动作,有可能造成直流电源短路,引起熔断器熔断,或快分电源开关断开,使设备失去操作电源,引发电力系统严重故障乃至事故。因此,不允许直流系统在一点接地情况下长时间运行,必须加强在线监测,迅速查找并排除接地故障,杜绝因直流系统接地而引起的电力系统故障。

造成变电站直流系统接地的几种原因:

    雷雨季节,室外端子箱或机构箱内潮湿积水导致直流二次回路中的正电源或负电源对地绝缘电阻下降,严重者可能到零,从而形成接地。

    部分型号手车开关的可动部分与固定部分的连接插头或插座缺少可靠的绝缘隔离措施,手车来回移动导致其中导线破损,从而使直流回路与开关金属部分相接触,从而导致接地。

    部分直流系统已运行多年,二次设备绝缘老化、破损,极易出现接地现象。

    因施工工艺不严格,造成直流回路出现裸线、线头接触柜体等,引起接地。