燃煤锅炉房是否应设排烟天窗

如题所述

燃煤锅炉房应该设排烟天窗的,请看规定:
GB50041-2008《锅炉房设计规范》
15.1.2锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施。并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积,应满足泄压面积的要求。
当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。
注:泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量小于等于120kg/m2的轻质屋顶和薄弱墙等面积包括在内。

15.1.13锅炉间外墙的开窗面积,除应满足泄压要求外,还应满足通风和采光的要求。

15.3.2锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。
15.3.3锅炉间锅炉操作区等经常有人工作的地点,在热辐射照度大于等于350w/m2的地点,应设置局部送风。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-10
你好,这个是需要的,燃煤锅炉房产生的烟尘比较大,并且室内温度较高,建议选用屋顶自然通风器,而不是电动采光排烟天窗,屋顶自然通风器更适合通风排烟为主,采光为辅的厂房,因此更加合适。
第2个回答  2019-10-18
你好,这个燃煤锅炉房是需要设计排烟天窗的,可以起到散热除尘排烟的目的,改善工厂内部环境