管道水压试验是多少压力?

如题所述

低温系统不推荐水压试验,如吹扫不彻底,容易产生冰塞。

一般情况下,采用气压试验,试验压力为设计压力的1.15倍,问题不大,因为进行水压试验后还要进行气密性试验,试验压力为设计压力。

如果说气压试验危险,还有一种办法:只进行气密性试验,因为温度低于-20度的管道对接焊口应进行100%射线检测,如果再加所有焊口(含角接焊口)外表面100%磁粉或渗透检测,就可以免耐压试验。

液压试验:承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍。埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4Mpa.

气压试验:承受内压钢管的试验压力应为设计压力的1.15倍。

试验的稳压时间也是不一样的液压试验达到试验压力后,稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,稳压30分钟,检查压力表无压降、管道所有部位无渗漏。气压试验在试验压力下稳压10分钟,再将压力降至设计压力,采用发泡剂检验应无泄漏。


扩展资料

把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以,这时的压力指针是0个压。

当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。

测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说压力是正常水压的3倍。

保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。