麦克维尔空调多联机出现故障代码 E0该如何解决此问题?系统故障该如何下手?

如题所述

解决办法:

    一旦一个故障连续出现三次就会E0,所以要断电重启后观察报的是什么故障。处理掉就ok了。

    空调故障代码E0,参数错误,一般是空调的芯片或者电源有问题,建议更换空调芯片或空调电源即可解决故障。

一、故障介绍及原因:

    故障代码:E0

    故障内容:控制器系统故障

    故障原因:

(1)检查插脚是否松脱接触不良或断线。

(2)检查内机控制电路板是否正常。

(3)检查外机控制电路板是否故障。

(4)检查主控制电路板是否故障。

(5)建议找专业维修人员检查看看。

二、麦克维尔空调APM01C型控制器维修故障代码

    故障代码 故障现象

    E0 控制器系统故障

    E1 压缩机电流过载

    E2 系统低压保护

    E3  系统高压保护

    E4 回风传感器故障

    E5 内盘传感器故障

    E6 外盘传感器故障

    E7 外环境传感器故障

    E8 冷媒泄露

    E9 盘管超过68度

    EA 水泵故障或水位超限

    EB 冷却水温度过高或过低

    EC 网络接口通信故障

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
室外主机
故障代码故障说明
E0 系统故障
E1 TH1开路/短路(排气温度)
E2 TH2开路/短路(1#进盘)
E3 TH3开路/短路(1#中盘)
E4 TH4开路/短路(2#进盘)
E5 TH5开路/短路(2#中盘)
E6 TH6开路/短路(3#进盘)
E7 TH7开路/短路(3#中盘)
E8 TH8开路/短路(环境)
E9 TH9开路/短路(总出盘)
EA TH10开路/短路(过冷进)
EB TH11开路/短路(过冷出)
EC TH12开路/短路(回气)
EF 紧急运行
F0 外机存贮器故障
F7 环境温度超出运行允许范围
F8 四通阀故障
F9 冷媒泄漏
FE 主从机通讯故障
H0 数码过载
H1 定速1过载
H2 定速2过载
H3 定速3过载
H4 高压过高
H5 高压传达感器故障
H6 排气温度过高
L0 过热度太小保护
L1 低压过低
L2 低压传达感器故障

麦克维尔空调APM01C型控制器维修故障代码
故障代码 故障现象
E0 控制器系统故障
E1 压缩机电流过载
E2 系统低压保护
E3 系统高压保护
E4 回风传感器故障
E5 内盘传感器故障
E6 外盘传感器故障
E7 外环境传感器故障
E8 冷媒泄露
E9 盘管超过68度
EA 水泵故障或水位超限
EB 冷却水温度过高或过低
EC 网络接口通信故障本回答被网友采纳
第2个回答  2016-01-24
E0故障怎么解决

E0

E0,故障怎么解决。
第3个回答  2021-11-02
我的是多联风冷模块块,室外2台100型型,内机是'11台,现在调试制打热前3台制热正常,后8台没反应,室内风机也不转转,请问是什什么情况本回答被网友采纳