用固态继电器控制4个36W的日光灯(带镇流器的那种)的开关可以吗?要选用什么样的继电器?输出是多少A的?

我现在用的输出是1A,2A的控制普通节能灯没问题,但是控制日光灯管时尽管继电器工作了,但是灯启动不了,不知道是不是继电器型号选的不对还是这种方法不行,用继电器能不能驱动日光灯呢?
1楼的方法是接线方法,我是这么接线的,问题是应该选用哪种型号的继电器,输出是多大才行,我感觉1A的或者2A的启动不了,要多大才行啊?
2楼,我控制的灯不是自己搭建的,就是平常办公室的日光灯,已经安装好的,我想应该是并联,一个开关控制4盏灯同时关同时开,我把开关那改装了,装了个继电器,想用小信号控制继电器开关来实现对灯的开关,我选了输出是380v 5A的继电器,发现电灯根本开不了,不知道是什么原因,想问的是继电器输出端的电流太小了吗?

首先了解固态继电器内部的结构,固态继电器也叫SSR,其工作原理是你用直流3-30v(当然也有交流的)的电压去控制内部的光电耦合器(实现高低压隔离),耦合器内部的光电双向可控硅再去触发大功率的双向可控硅,才会导通
同时要注意,你的负载必须和SSR形成回路,内部的可控硅才可以导通,所以你的负载必须够大,比如你控制一个60w白炽灯, 灯泡的电阻大概8百多欧姆,可以导通,因为灯泡从灭到亮始终是和SSR是形成了回路,而且有一定的等效负载电阻存在,所以可以能够可靠的用SSR去控制灯泡
由于你的日光灯的负载电阻过大(可能是这样,当然也和日光灯的工作原理有关,个人觉得是日光灯的工作原理的问题),不足以使其可控硅导通,所以不能启动日关灯,如果并联的话应该理论上是可以的,因为并联了4个日光灯电阻会小, 但是日光灯的启动时间有快慢,启动的时候,启辉器双金属片受热会断开的,这样一来,回路被断开,然后自己想一下,是不是不形成回路了,SSR内部的可控硅得不到有效的负载会截止的 ,你可以自己做个实验你可以跟日光灯并联一个白炽灯泡或者其他用电器,保证你的日光灯可以亮。(也就是说要SSR的可控硅导通必须要有一个稳定的负载等效电阻形成回路)
你也说了控制节能灯没问题,因为节能灯是用的电子镇流器,要是你的日光灯也是电子镇流器的也是没问题的,现在我觉得你还是用机械触点式的继电器控制好 了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-18
可把四灯并联连接,把零线接电源零线,把电源火线接固态继电器输出一端,另端接电灯火线.当然要固电器工作须给另两角一个信号,一安多
第2个回答  2011-01-20
如果你一定要用小信号来控制的话建议你在固态继电器输出端接机械继电器吧。2楼说的有道理,但并不是日光灯的功率小不能让SSR动作,而是日光灯在刚启动的瞬间(即启辉前那段时间)根本就没有电流回路(或者说有微安级的电流,那是启辉器内气体需要点亮的电流)。对于SSR器件来说几乎是它的泄漏电流,它拒绝动作的。2楼说的并联也不行,前面说了,并联再多也是不可以的!
第3个回答  2011-01-18
你是用的什么线路
你得用并联线路