总管道处应该注意什么呢?
追答主管道安装坡度和采暖是一样的,末端设自动跑风。
如果是全部改造成风机盘管,把主管道冲洗干净,用软化水,应该就可以了;如果是局部改造,最好在管道上设置除污器。
管道(主管、支管)与盘管接口前,要先冲洗干净。
盘管接口间距与散热器不同,管道要适当进行调整吧,主要是保证排气。
另外风机盘管都有冷凝水管接口,盘管放气时水是放在积水盘里的,如果把这个接口堵上,水会溢出来的。
首先很感谢您的帮助,我还有要问的,呵呵,您能告诉我有什么好的办法清洗主管道么?
追答首先强调在冲洗进行前不要把管道和盘管进行连接,也就是冲洗时管路与设备(盘管)是断开的。冲洗时可以将主管道过滤器滤网拆除或直接用短管连通,如果过滤器设置在支管道上就暂时不安装。
①如果系统较大,在主管道安装完毕后就应做一次压力试验和管道冲洗,在管道支管安装完毕与盘管连接前再进行一次压力试验和管道冲洗。②系统小的时候可以主管支管一起做一次就够了。另外如果从主管道到盘管距离较短且为镀锌钢管,安装中对管道的成品保护比较好,①中的第二步支管安装完毕可以只进行压力试验,冲洗随便放放水就行了(资料上要做好,不可省)。
安装完成后最好对整个系统进行冲洗,尤其是时间较长的管道系统。
利用现有水泵循环:使用介质水(不是软化水),及时对系统补水。依次开启支干管供回水阀门,分别从支干管末端和各支管放水进行冲洗。(为了保证水泵能正常运行,防止因管道阻力多大造成的事故,将采暖系统分集水器间的连通阀门要打开,可以手动开启1/2-1/3,听水声噪声不是很刺耳就行,这个阀门应该有锁闭装置。有时也有采用供水回水干管末端设置连通管使系统循环(连通管可以小于干管管径))这个冲洗方式可以对整个系统进行冲洗,而且水流速一般大于系统正常运行时的流速。如果系统时间已经比较长了或者要求比较高的建筑建议应该做一次。
利用自来水或消防给水进行冲洗:分别向供水、回水注水,进行冲洗。这个是一般施工做法,系统管道较大时,给水流速有时不能满足冲洗要求(其实也不能太强求,差不多就行了)
如果再简单可以只对改造部分的管道进行冲洗。如果整个管道系统比较脏,在正常运行时要经常清理过滤器滤网。
另外在主管道安装中提到“把主管道冲洗干净,用软化水,应该就可以了”是说冲洗时用水,使用时用软化水。
以上都是泛泛的说,针对具体工程可以选择不同的方式。以上建议针对性不强,仅作参考。